24-05-2007, 12:40 #16
Esiste pure questa soluzione ..... io mai vista ma pare sia buona ... non sò cosa costa
http://clima.superzap.it/raccordi.php
ciaoGiancarlo
qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.
-
24-05-2007, 21:22 #17iaiopasq Guest
Io non ho nulla contro gli smanettoni, anch'io sono un patito del DIY,
ma anche del "famolo con gli attrezzi e nella maniera giusta".
Servono esattamente:
- una cartellatrice
- un tagliatubi
- uno sbavatubi
- una pompa del vuoto
- un gruppo manometrico
Aggiungerei anche:
- una chiave dinamometrica (visto che non hai mano esperta su quanto tirare i raccordi)
- una piegatubi (che se li pieghi a mano li schiacci sicuro)
Senza fare il vuoto e verificato la tenuta al vuoto
(pompa per almeno mezz'ora per l'umidità)
senza sapere se una volta aperto il gas nel circuito questo è troppo poco o troppo (rogne in entrambi i casi),
senza sapere se lo stai perdendo inesorabilmente tutto in ambiente...
...io lascerei stare...
-
24-05-2007, 22:27 #18
Originariamente scritto da EttoreP
iaiopasq
Io non ho nulla contro gli smanettoni, anch'io sono un patito del DIY,
ma anche del "famolo con gli attrezzi e nella maniera giusta".
Sai alla meno peggio rifà le tubazioni e ricarica l'impianto
ciaoGiancarlo
qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.
-
25-05-2007, 21:16 #19iaiopasq Guest
Originariamente scritto da benegi
Non si troverà nessun installatore in grado di rifare il lavoro o che si
prenda la briga di farlo perchè saranno tutti pieni di lavoro (fuori fa caldissimo)
Se per qualche motivo si danneggerà la macchina
(tipo una pezzetto di rame che va a incastrarsi in una valvola di laminazione)
non avrai alcuna garanzia...
...allora farà ancora più caldo...
In bocca al lupo.
-
25-05-2007, 23:05 #20
Advanced Member
- Data registrazione
- Jun 2004
- Località
- R O M A
- Messaggi
- 1.590
ma poi scusa ma quanto cavolo può costare l'istallazione?
bho, tutto sto sbattimento e sto rischio mi sembra veramente esagerato rispetto al risparmio.Saluti
Matteo
-
26-05-2007, 11:09 #21
Originariamente scritto da iaiopasq
I nuovi gas -R407c e R410a- che sostituiscono il freon R22 sono ad alta volatilità .... quindi se hai delle perdite, anche minime, già abbassano il rendimento del condizionatore già in fase di prova ..... controllare poi a impiato scarico, per un installatore organizzato, non è poi così difficile.
Così come non è difficile farsi un auto installazione sempre che si abbia un minimo di manualità, mica stiamo parlando di climatizzare una mega villa con impianto centralizzato e controllato da pc
ciaoGiancarlo
qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.
-
03-06-2007, 19:17 #22
Senior Member
- Data registrazione
- May 2005
- Messaggi
- 293
Buon lavoro !
Ma, per installarlo, stai attento a non fare cosi' ....
Saluti,
Barbamath.
-
03-06-2007, 19:29 #23
ragazzi installato alla perfezione....ho controllato le perdite portando i tubi a 40 atmosfere....fatto il vuoto....tutto ok...!!!
l'unica rottura è stata la cartellatrice..... le prima cartella l'ho fatta 4-5 volte...perchè mi si rompeva...
matazen il discorso del rischio è in relazione al costo della macchina....la mia è costata poco, ha solo uno split e l'installazzione mi costava più della macchina....
poi se avessi comprato un clima da 2000euro non ci avrei messo mano...
-
04-06-2007, 21:20 #24
Originariamente scritto da Auran
ciaoGiancarlo
qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.
-
23-06-2007, 18:50 #25
Junior Member
- Data registrazione
- Jun 2007
- Messaggi
- 0
prova forum
Originariamente scritto da Auran
bravissimo complimenti