Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: SEZIONE CORRUGATI
-
20-09-2007, 14:59 #1
Senior Member
- Data registrazione
- Nov 2004
- Messaggi
- 148
SEZIONE CORRUGATI
salve dovendo cominciare ad installare i corrugati, vorrei un consiglio circa la sezione da mettere per collegare il vpr, calcolando che vorrei far passare i cavi hdmi e component. che tipo di diametro devo mettere? grazie.
-
20-09-2007, 16:14 #2
Senior Member
- Data registrazione
- Dec 2005
- Località
- Lugo (RA)
- Messaggi
- 151
Non scendere sotto i 40 mm di diametro ( 4 cm) e se puoi mettili più grandi e due, non uno solo.
Mi sto ancora pentendo di non aver messo giù tubi abbastanza generosi.
A mio genero che sta ristrutturando casa ho fatto mettere 2 corrugati di 60 mm di diametro: quelli rossi per lavori stradali!
L'elettricista appena li ha visti ci ha presi per matti...L'alta definizione in Italia non decolla?
Il successo di Tavernello invita a riflettere.
-
20-09-2007, 16:21 #3
Senior Member
- Data registrazione
- Nov 2004
- Messaggi
- 148
mi volevano mettere i 32 che faccio aumento? grazie
-
20-09-2007, 17:06 #4iaiopasq Guest
Nel 32 un buon cavo hdmi con ferrite e amenità varie NON passa facilmente.
Metti almeno il 40mm, non è che costi di più. Ricorda che sono comunque 40 esterni, quindi ne rimangono circa 35 interni di diametro
Io sono per due da 40 per i segnali e uno da 20 per alimentazione che deve viaggiare separata.
-
25-09-2007, 21:58 #5
Senior Member
- Data registrazione
- Nov 2004
- Messaggi
- 148
non vogliono mettermi quelli da 40 perche dicono che non sono flessibili, che significa?
-
25-09-2007, 23:12 #6
che non ce li hanno già pronti li ma devono sbattersi x andarli a comprare....
Se paghi rompi i maroni che facciano quello che vuoi TU...“Solo quando l'ultimo fiume sarà prosciugato
quando l'ultimo albero sarà abbattuto
quando l'ultimo animale sarà ucciso
solo allora capirete che il denaro non si mangia."