• Sabato 14 febbraio da Audio Quality partirà un roadshow che porterà il nuovo proiettore DLP 4K trilaser Valerion VisionMaster Max in giro per l'Italia e che toccherà Roma, Genova, Milano, Napoli, Padova e Udinee forse anche Bari e Torino. Maggiori info a questo indirizzo

Uso (scorreto ?) lampadine a Led !

napodan

New member
Ho montato una lampadina a Led Beghelli (E-14) su un'applique comandata da un interruttore B-ticino (con la piccola luce visibile di notte) e , ho notato , che a luce spenta , continua a lampeggiare praticamente sempre con luce bassissima .
Come poter evitare questo ... inconveniente???
Grazie
 
suppongo: se c'è la luce spia dell'interruttore e questa è in serie al carico (la lampadina led), non va bene. questo tipo di collegamento funziona con carichi resistivi come le le lampadine a filamento ma non va bene con altri tipi di carico.
dovresti usare invece un deviatore e collegare la spia dell'interruttore sul lato opposto al comando di uscita.
 
Buongiorno Falchetto e Grazie Assai per la risposta !
In realtà , "supponi" bene ... infatti con le "vecchie" lampadine NON avevo questo problema.
Purtroppo non capisco bene di questa materia e , vorrei capire meglio : il "deviatore" lo dovrei usare al posto dell'interruttore (spegni/accendi , per farmi capire) della Ticino ma , per il collegamento della spia, non saprei proprio come fare.....
Una domanda ... e se scollego e tolgo del tutto la spia , la piccola lampadina all'interno dell'interruttore , risolvo il problema ?
Ancora Grazie

PS = scusa ma il deviatore , è come un......interruttore ???
 
Grazie pace830 del tuo intervento e Grazie per il Link !
Purtroppo per me , rimane una materia Molto ostica..... insomma ci capisco Molto poco !
Avrei bisogno (sempre se fosse possibile) di una soluzione facile e indolore , possibilmente SENZA scollegare la spia la quale , "sta molto simpatica" a mia moglie , rimanendo accesa sempre...........
 
Top