Problema "corrente" nell'impianto

  • Autore discussione Autore discussione Nicot
  • Data d'inizio Data d'inizio

Nicot

New member
Ciao a tutti,
premessa:l'impianto elettrico di casa non ha messa
a terra, ci sto lavorando ma al momento non c'è.
Il problema in sintesi: quando tocco un connettore con una mano (tipo rca)
e con l'altra mano una massa, avverto un può di tensione.
Mi capita, ad esempio, toccando un connettore
del cavo component e parte della struttora metallica del mio
controsoffitto. Non rilevo una tensione elevata, con il tester
sono circa 25V.
Questo accade con tutti i cavi
che arrivano al proiettore (quindi da più di una sorgente).
Quando i cavi sono connessi al proiettore accade anche
toccando le parti metalliche del proietore stesso e massa.
Visto che ho appena sostituito la
connection board perchè si era improvvisamente rotta
e non sapendone il motivo prima di ricollegare il tutto volevo
risolvere il problema.:confused: :boh:
Vi chiedo quindi una mano per arrivare ad una soluzione.
Ciao e grazie:ave:
 
Può capitare che si verifichi questo inconveniente su qualche apparecchiatura.

Il primo tentativo da fare, banale, ma a volte funziona, è quello di scollegare tra loro tutti gli apparecchi, in modo che non ci siano reciproche influenze, poi provare ad invertire (girare) la spina nella presa di corrente di quegli apparecchi in cui senti la dispersione di corrente; in molti casi questo risolve il problema.

Se su qualche apparecchio il problema permane, l'unica soluzione è quella di collegare l'apparecchio stesso a terra, tramite il vecchio metodo del tubo dell'acqua o dei termosifoni, non quello del gas.

Puoi utilizzare una vite del telaio per fissare il cavo.

Ciao
 
Grazie mille nordata, proverò ad invertire la fase, per l'impianto
di terra ci sto lavorando se non altro per la linea che alimenta l'impianto.
Preferisco evitare soluzioni "provvisorie".
Quindi per te rimane solo un problema di massa e
una messa a terra dovrebbe risolvere?

Ciao
 
Più che altro pensi che un problema del
genere possa causare danni alle parti elettroniche?
La dvi mi è saltata apparentemente senza motivo...:confused:

Ciao
 
Per quanto riguarda la "provvisorietà", la soluzione del tubo dell'acqua non è un ripiego, ma si comporta come una presa di terra tradizionale e la si è usata per tantissimo tempo quando non era obbligatorio averla sull'impianto di casa ed è facile da realizzare (in attesa della realizzazione di quella canonica).

Per la possibilità di un guasto alle apparecchiature non è che se si possa giudicare a priori; un po' di dispersione può essere fisiologica e presente in molti apparecchi, se tu la senti su diversi è uno cosa normale anche se spiacevole, se invece la sentissi solo su uno e in modo particolarmente forte allora si potrebbe pensare ad una qualche anomalia dell'apparecchio in questione.

L'unica avvertenza è quella di evitare di collegare, scollegare tra loro gli apparecchi quando sono accesi, un po' il consiglio che vale per i collegamenti delle periferiche ai PC.

Ciao
 
nordata ha detto:
Per quanto riguarda la "provvisorietà", la soluzione del tubo dell'acqua non è un ripiego, ma si comporta come una presa di terra tradizionale e la si è usata per tantissimo tempo quando non era obbligatorio averla sull'impianto di casa ed è facile da realizzare (in attesa della realizzazione di quella canonica).

Non mi riferivo all'efficacia, ma solo al fatto che
preferisco,dal momento che l'ho predisposta, puntare a
risolvere il problema in maniera definitiva (ed anche un po' più sicura).
L'unica mia preoccupazione era l'eventuale possibilità del ripetersi
di guasti, dal momento che questa cosa su altri apparecchi (vedi pc) non mi accade.
Stasera faccio qualche prova escludendo una elettronica per volta
e vediamo se vi è un origine comune o si tratta di fattore generalizzato.
Grazie ancora

Ciao
 
Ultima modifica:
Allora, ho fatto delle prove ed il responso è questo:
Gli apparecchi che "trasmettono corrente" sono
- Skybox circa 9V
- Humax DTT con antenna attaccata 22V
- TV con antenna attaccata 22V

Tutto combinato fa circa 25-26 Volts.

Quindi la gran parte della corrente arriva tramite
antenna terrestre, mentre lo Skybox
si fregia del primato di trasmettere "autonomamente"
Volts gratuiti di sua produzione:nono:

Ora vorrei provare mettendo a terra il cavo di antenna
dal primo partitore.
La cosa strana è che il Videoregistratore è l'unico che
non trasmette corrente anche con l'antenna attaccata.

Al prossimo aggiornamento...ciao.
 
Nicot ha detto:
lo Skybox
si fregia del primato di trasmettere "autonomamente"
Volts gratuiti di sua produzione
Ciao!
Scusa, ma lo Skybox, come qualunque decoder sat, non deve alimentare l'LNB?
Dovrebbe essere normale se c'e' tensione dal suo ingresso antenna...

Saluti

Eragon
(aka Nemo propheta in patria)
 
Un momento, è normale che su un cavo di antenna ci possa essere della tensione, per alimentare l'ampli/miscelatore sul palo se si tratta di antenna terrestre o per alimentare il LNB + eventuale motore se si tratta di parabola per Sat.

Però questa tensione deve essere tra polo centrale e schermatura del cavo di discesa, non tra schermatura e terra, in caso di prese a muro per impianto terrestre la presa al suo interno dovrebbe avere un condensatore per bloccare tale tensione.

Come hai misurato tali tensioni ?

Ciao
 
Nicot ha detto:
Ora vorrei provare mettendo a terra il cavo di antenna
dal primo partitore.
.
Io te lo sconsiglierei dato che cosi fai fare da parafulmine all'antenna .....!!!! :eek:
Anche il consiglio di Nordata è "strano" o quantomeno và specificato che il collegamento al tubo dell'acqua lo si può fare in un impianto autonomo ........ se hai il classico pozzo privato.
Diversamente se qualcunaltro fà come te vi scaricate a vicenda eventuali scariche dai vari apparecchi, questo in certi casi provoca l'intervento del salvavita.
ciao
 
nordata ha detto:
Un momento, è normale che su un cavo di antenna ci possa essere della tensione, per alimentare l'ampli/miscelatore sul palo se si tratta di antenna terrestre o per alimentare il LNB + eventuale motore se si tratta di parabola per Sat.

Ciao

Scusate , ho scritto in maniera frettolosa, e non mi sono spiegato bene.
La mia prova è stata così svolta:

La corrente la rilevavo su un connettore Rca per il videocomposito
che usciva dall'ampli-ricevitore.

Con il tester toccavo il connettore
ed una massa (nel caso struttura metallica controsoffitto).
Il connettore aveva tensione sia sul polo caldo che su quello freddo alla
stessa maniera.
Ho provato a staccare tutti i cavi che arrivavano all'ampli.
Nessuna tensione rilevata.
Poi uno per volta collegavo i vari cavi (Audio o video) in ingresso al ricevitore.
Il dvd player non produceva alcuna tensione.
il Decoder Sky produceva circa 9V sia collegando la sua uscita stereo che la sua
uscita video composito (prelevata dalla scart).
Il DTT non produceva alcuna tensione senza l'antenna collegata.
Con l'antenna collegata circa 22 V.
Così anche la tv (ho collegato un rca dall'ingresso front del Tv ad
una uscita del ricevitore).

Tra l'altro ho notato che la corrente viene "trasmessa"
anche a tutti gli apparecchi collegati.
Se avevo lo skybox e il dvd collegato all'ampli
la corrente la trovavo anche sui connettori component
in uscita dal dvd.

Anche se la questione è un po' contorta
spero di essermi spiegato bene:p
Ciao
 
benegi ha detto:
Io te lo sconsiglierei dato che cosi fai fare da parafulmine all'antenna .....!!!! :eek:

ciao

non volevo metera a terra tutte le antenne o il palo
ma solo la calza del cavo.
normalmente so che l'unica cosa che è consigliabile mettere a terra è appunto la calza presa al partitore che non implica
la realizzazione di un mega parafulmine domestico:eek:

Comunque a riguardo vedrò di documentarmi meglio:rolleyes:

ciao
 
Nicot ha detto:
non volevo metera a terra tutte le antenne o il palo
ma solo la calza del cavo.
Comunque a riguardo vedrò di documentarmi meglio:rolleyes:

ciao
Ti faccio una semplice domanda : hai mai notato che i "vecchi" crt, s-vhs, dvd etc non hanno nella spina di alimentazione il terzo morsetto per la massa ..????
ciao
 
Beh prima non era prevista nell'impianto e nemmeno
nelle prese, comunque anche il mio ampli (come molti)
essendo in classe 2 di isolamento
non ha messa a terra.

Ciao
 
Nicot ha detto:
Beh prima non era prevista nell'impianto e nemmeno
nelle prese,
Ciao
Vero ...!!!! Ma è altrettanto vero che bisognava evitare il collegamento a massa (terra) dell'antenna ...................... onde evitare il famoso "effetto parafulmine" ....!!
A meno che non si disponga di un effettivo impianto parafulmine opportunamente dimensionato ....;)
ciao
 
benegi ha detto:
Vero ...!!!! Ma è altrettanto vero che bisognava evitare il collegamento a massa (terra) dell'antenna ...................... onde evitare il famoso "effetto parafulmine" ....!!
A meno che non si disponga di un effettivo impianto parafulmine opportunamente dimensionato ....;)
ciao

Questa cosa di mettere a terra la calza voglio approfondirla,
sono sicuro di averlo sentito, ma non essendo
un antennista mi limito solo raccogliere informazioni.
Per ora evito comunque;)
 
nordata ha detto:
Le condutture dell'acqua sono messe a terra, per cui dovrebbero essere sempre a potenziale nullo.

Ciao
Dovrebbe ...... se non erro è un condizionale ....... purtroppo, come immagino tu sappia, non è sempre cosi ......;)
ciao
 
nordata ha detto:
Anche alcune prese di terra, se non controllate ogni tanto. :rolleyes:

Ciao
In un impianto di messa a terra (se fatto nei minimi termini e se tutti i cavi sono collegati ) hai sempre una certa conducibilità verso terra.
Con i tubi dell'acqua si và molto più a rischio, vuoi per vecchie tubazioni probabilmente ossidate, o nelle giunzioni dove viene messa la canapa e la pasta sigillante (isolante) o peggio nei nuovi raccordi in pvc, come vedi c'è da stare poco allegri !!! Ciò non toglie che in taluni casi sia meglio dello stesso impianto dedicato.
ciao
 