_pol ha detto:
ragazzi adesso mi avete messo in panico.
Calma, non è il caso.
_pol ha detto:
quali possono essere gli eventuali disturbi? sfarfallii o cose del genere?
Difficile da dire. Devi fare una prova. Sistema i cavi video e alimentazione in maniera provvisoria, con le stesse lunghezze che saranno definitive e in modo che corrano assieme per circa 5 metri, come nella sistemazione definitiva. Fai un bel pò di prove e vedi se ti risultano disturbi. Se non rilevi disturbi, nessun problema; usa solo la separazione isolante per sicurezza.
Se hai disturbi, prova ad allontanare cavi video da alimentazione di 5-10-20-30 cm, finchè i disturbi scompaiono. Così hai valutato l'entità del problema. Se non puoi separare i cavi, c'è sempre la soluzione di racchiudere i cavi video in una calza schermante, o qualcosa di simile, ma devi chiedre aiuto nel forum DIY, ad esempio. Io non so aiutarti.
_pol ha detto:
cosa intendi che "in caso di defaillance dell'isolamento qualcuno si prenda la 230 sul cavo video" ?
Ci sono diverse cause che possono danneggiare l'isolante dei cavi: surriscaldamento del cavo di alimentazione che rende l'isolante non più isolante, cavo accidentalmente spellato, ad esempio, da una vite o un chiodo usato nella canaletta, usura del tempo, topi che rosicchiano (a me è successo), etc... In tal caso, se il conduttore del cavo video tocca il conduttore del cavo alimentazione, le conseguenze vanno da un minimo del danneggiamento delle elettroniche ad una massimo della scossa a 230V da parte del disgraziato che tocca il connettore video nella parte non isolata. Anche se hai il salvavita, non è escluso l'epilogo peggiore. Inoltre, il proprietario dell'immobile andrebbe anche incontro a conseguenze penali, perchè è espressamente vietato dalla normativa far passare cavi a bassa e bassisima tensione insieme. Per evitarlo, basta isolare i due tipi di cavo con una paratia divisoria, come suggerito prima.
Michele