Distributore di rete o derivazione impianto elettrico?

  • Autore discussione Autore discussione mbmf
  • Data d'inizio Data d'inizio
Solo una curiosità, tornando alla possibilità della derivazione dell'impianti elettrico:
teoricamente operando come descritto nel primo post, avrei potuto disporre di 4 prese da 16A?
Mi spiego, derivare equivale a dire distribuire i 4,5kw del contatore in quelle 4 prese (assumendo vero che in quel momento non abbia altri assorbimenti di corrente?
 
Solo una curiosità, tornando alla possibilità della derivazione dell'impianti elettrico:
teoricamente operando come descritto nel primo post, avrei potuto disporre di 4 prese da 16A?
Mi spiego, derivare equivale a dire distribuire i 4,5kw del contatore in quelle 4 prese (assumendo vero che in quel momento non abbia altri assorbimenti di corrente?

diciamo che la linea prese dovrebbe essere potretta da un magnetotermici da max 16 ampere, 3500 watt circa, più di 3500 watt te non potresti attaccare ad una sola presa, infatti sono specificati e certificati i 16ampere massimi, dopo di che se ti colleghi alla linea di prese già esistente non sei a monte diretto quadro, il che vuol dire che la linea si aggrava del carico di tutte le prese collegate ad essa dove vuoi derivarti. Spero sia chiaro..... :rolleyes:
 
Quindi in tutti gli impianti elettrici esistenti le derivazioni non sono altro che una distribuzione della corrente nelle varie stanze, ma non sono da considerarsi dei veri impianti dedicati...
Bhe meglio non toccare nulla a questo punto... :D
 
se ti colleghi alla linea di prese già esistente non sei a monte diretto quadro
Anche se il collegamento verrebbe fatto a stella collegando tutti i neutro/fase/massa nei vari forbox?
Perchè in questo modo non utilizzerei i ponticelli come si trova spesso in alcune prese.
Ogni presa avrebbe i suoi 3 fili dedicati...
La richiesta della corrente non dovrebbe distribuirsi in tutto l'impianto?
 
Ultima modifica:
La richiesta di corrente è la somma delle richieste alla singola presa.

Se ne usi una sola puoi assorbire 3500 W da quella, sempre che non superi le limitazioni fisiche della presa stessa, ad esempio 16 A max.; in questo esempio 16A a 230 V superano un pochino i 3500 W pertanto lo potresti fare.

Il fatto poi che ogni singola presa sia derivata direttamente dal contatore o da una linea principale (stella) oppure siano tutte una in cascata all'altra (parallelo) non cambia nulla in termini di assorbimento totale e della singola presa.

In ogni caso i conduttori dovrebbero essere sempre in grado di sopportare l'assorbimento massimo (16A).
 
Ultima modifica: