Dipende anche da quanti Volt si mette in preventivo di perdere.
Ad esempio, con un assorbimento di 3500 W, solitamente il massimo di un contratto per civile abitazione e con la tensione standard di 230 V si avranno, al termine della derivazione:
con 6 mm[SUP]2[/SUP].:
227 V, ovvero caduta di 3 V (-1.3%)
con 4 mm[SUP]2[/SUP].:
225,5 V ovvero caduta di 4,5 V (-1,94%)
Con l'assorbimento di un impianto normale, quindi discretamente più basso e, sopratutto, non continuo, la caduta sarà abbastanza inferiore.
(Ho presupposto cavo di rame e monoconduttore)
Ad esempio, con un assorbimento di 3500 W, solitamente il massimo di un contratto per civile abitazione e con la tensione standard di 230 V si avranno, al termine della derivazione:
con 6 mm[SUP]2[/SUP].:
227 V, ovvero caduta di 3 V (-1.3%)
con 4 mm[SUP]2[/SUP].:
225,5 V ovvero caduta di 4,5 V (-1,94%)
Con l'assorbimento di un impianto normale, quindi discretamente più basso e, sopratutto, non continuo, la caduta sarà abbastanza inferiore.
(Ho presupposto cavo di rame e monoconduttore)