• Sabato 14 febbraio da Audio Quality partirà un roadshow che porterà il nuovo proiettore DLP 4K trilaser Valerion VisionMaster Max in giro per l'Italia e che toccherà Roma, Genova, Milano, Napoli, Padova e Udinee forse anche Bari e Torino. Maggiori info a questo indirizzo

Condizionamento aria Estate e inverno.

MAREJADA

New member
Ciao a tutti.
Ho deciso di dismettere la vecchia caldaia e approfittando del guasto dell'impianto di condizionamento a chiller hermann confort ho deciso di cambiare.
In sostanza ho richiesto un impianto in pompa di calore per una abitazione di 93 mq X 3.5 metri di altezza. ( Sala-cucina + cameretta + camera)
Le tubazioni scorrono sul terrazzo dove c'è anche lo scarico condensa.
Internamente c'è lo scarico condensa anche.
Mi hanno proposto un impianto per estate inverno della Mitsubishi e daikin da 8 KW tranne un installatore che mi dice che per garantirmi il caldo durante l'inverno devo acquistare un impianto VRV ovvero a Gas volume Variabile.
del tipo Daikin RMXS112EV + 3 fancoil.
Il costo di questo impianto è elevato.
Domando a voi tutti che sapete più di me cosa mi conviene acquistare?
Grazie e rispondetemi numerosi.
Sono veramente confuso.
 
ma l'impianto che dismetti che potenza ti garantiva?

l'unica pecca delle pompe di calore dei clima è il calo di rendimento a basse temperature (quando serve di più) e il blocco vero e proprio sotto ad una soglia (di solito verso i -10°)... nelle avvertenze del mio clima c'è proprio quella che consiglia di non utilizzarlo come unica fonde di riscaldamento in zone con inverni rigidi.
 
Usare un sistema VRV per collegare tre terminali mi sembra veramente uno spreco. Quel sistema, VRV daikin, VRF per Toshiba, Carrier, Mistubishi, Sanyo e molti altri...ma è la stessa cosa, si adatta a impianti che necessitano di un numero di terminali che tranquillamente arriva a qualche decina. Fino a 4 terminali è decisamente molto più conveniente una pompa di calore multisplit, con l'unico inconveniente di un numero di coppie di tubazioni dalla condensante esterna verso i terminali pari al numero dei terminali. Coi VRV/VRF c'è un'unica coppia di tubi (tre tubi nei sistemi a recupero di calore).

Le pompe di calore a espansione diretta (i multisplit) arrivano tranquillamente a lavorare sino ai -20°C..ovvio che non tutti ci arrivano. E' pur vero che la capacità di riscaldamento diminuisce al diminuire della temperatura esterna. Il valore pubblicizzato dai cataloghi è riferito a una temperatura esterna di +7°C.

Inoltre ci sono gli sbrinamenti dell'unità esterna, evidenti soprattutto a cavallo degli 0°C, che causano periodi di "non produzione" di calore a causa della necessità di liberare dal ghiaccio la batteria dell'unità esterna.

A parte le unità a espansione diretta (VRV/VRF o multisplit) puoi anche valutare le pompe di calore che raffreddano e riscaldano acqua.

Se mi dici in che zona di Italia sei, si può valutare meglio se una pompa di calore può essere o meno indicata.

PS: spero tu non avessi affidato alla vecchia caldaia anche la produzione di acqua calda sanitaria... con le pompe di calore qualche problema in più c'è...
 
Top