Automazione schermatura telo

  • Autore discussione Autore discussione lanzo
  • Data d'inizio Data d'inizio
In altre parole: il ricevitore comanda 4 relè che sono normalmente aperti e rimangono chiusi per il tempo in cui si preme il tasto corrispondente ?

Se è così era praticamente lo schema che avevo disegnato subito e da cui poi è derivata "la piccola svista", devo andare a ripescarlo in archivio (ovvero: meno male che non ho ancora svuotato il cestino) :D

Ciao
 
A gentile richiesta la seconda versione di controllo per motore in continua atta a essere comandata tramite due contatti di due relè, quindi anche tramite telecomando.

Lo schema elettrico:



Descrizione

SW1 e SW2 sono i contatti, normalmente aperti, di due relè che fanno parte del ricevitore del telecomando; i punti A-B, C-D, E-F, G-H sono i collegamenti al ricevitore

Quando il contatto di SW2 si chiude alimenta il relè RL2, un relè con contatto normalmente aperto, che attivandosi a sua volta invia la tensione di 12 V ad uno dei contatti di RL1, un secondo relè con almeno 3 contatti di scambio, e va ad alimentare il motore, facendolo ruotare in un verso.

Quando invece si chiude il contatto SW1 viene alimentato il relè RL1 che opera una inversione di polarità al motore, contemporaneamente alimentandolo; il motore girerà nel verso opposto al precedente.

Nella parte in basso il rettangolo rappresenta un circuito analogo, per il controllo di un altro motore; il tutto può essere ripetuto per quante volte è necessario.

Ad ogni modulo è necessario inviare l'alimentazione e collegarlo ai contatti esterni, tutto qui.

Se, inavvertitamente si dovessero azionare entrambi gli switch, non capita nulla di grave, il motore gira in uno dei due versi (quale dipende da come lo si è collegato rispetto all'alimentazione).

La tensione di 12 V alimenta i motori ed i relè, prevedere una potenza adeguata al numero totale dei motori.

Componenti

In teoria basterebbero, per ogni modulo, un relè con un contatto normalmente aperto (RL2) e un relè con 3 scambi (RL1), in pratica sarà più facile trovare un relè a 2 scambi ed uno a 4 scambi, lasciando poi liberi i contatti inusati.

Non ci dovrebbero essere difficoltà realizzative.

Ho ricontrollato più volte ma, considerato il caldo, il periodo e l'età controllatelo anche voi; non si sa mai. :rolleyes:

Ultima cosa: il circuito poteva essere sicuramente realizzato anche in altri modi, forse anche più semplici, a me è venuto subito in mente questo, per cui.....:D

Ciao
 
perfettissimo!

come sdebitarmi?

penso di assemblare finalmente il condizionatore di rete di cui ho già tutti i componenti

grazie :)
 
Top