aiuto per connettori cavi alimentazione

Stuka78

New member
ciao a tutti, nell'ottica di autocostruirmi i cavi di alimentazione delle varie elettroniche, sto cercando online, senza successo i connettori "ad 8" (di dvd e xbox, per esempio) riportati nella
2a foto

per il cavo, avrei trovato dal cantiere, del 3x2,5 mmq della pirelli

mi sapete aiutare? dite che il cavo va bene per tutte le elettroniche o e' meglio differenziarle con anche del 3x1,5 mmq?

grazie
 
Stuka78 ha detto:
dite che il cavo va bene per tutte le elettroniche o e' meglio differenziarle con anche del 3x1,5 mmq?
Hai un'abitazione recente o ristrutturata con un impianto elettrico aggiornato?
Che cavi corrono nelle tue canaline fino alle prese? 1,5 mmq o 2,5 mmq?

La terra nel connettore bipolare "a 8" non c'e', quindi il terzo conduttore del cavo non servirebbe a nulla...

Saluti

Eragon
(aka Nemo propheta in patria)
 
eragon ha detto:
Hai un'abitazione recente o ristrutturata con un impianto elettrico aggiornato?
Che cavi corrono nelle tue canaline fino alle prese? 1,5 mmq o 2,5 mmq?

La terra nel connettore bipolare "a 8" non c'e', quindi il terzo conduttore del cavo non servirebbe a nulla...

1) la casa e' stata costruita 5 anni fa
2) visti ad occhio, penso siano 1,5 mmq
3) si, so che il connettore ha i 2 poli senza terra... restera' il cavo non collegato...

quindi meglio 1,5 mmq o 2,5 mmq... non mi costano nulla in termini di euro, solo sapere quale e' meglio :D

grazie
 
Stuka78 ha detto:
2) visti ad occhio, penso siano 1,5 mmq
3) si, so che il connettore ha i 2 poli senza terra... restera' il cavo non collegato...

quindi meglio 1,5 mmq o 2,5 mmq... non mi costano nulla in termini di euro, solo sapere quale e' meglio
I conduttori per le prese elettriche nelle abitazioni dovrebbero essere da 2,5 mmq, per apparecchi di illuminazione da 1,5 mmq, e' strano che la tua casa di costruzione recente non sia a norme: controlla, a volte non e' facile distinguere la sezione del cavo.

Un conduttore in piu' non serve a niente, anzi potrebbe pure interferire. Dici che il cavo non ti costa nulla, ma un bipolare per uso industriale o civile da 1,5 mmq costa una sciocchezza, e' complessivamente piu' flessibile e forse non rischia di "pesare" sulla presa dell'elettronica.

Per le elettroniche non utilizzate per amplificazione finale il cavo con conduttori da 1,5 mmq basta tranquillamente.

Il tutto deve poi tener conto della qualita' complessiva delle elettroniche che si hanno, in certi casi qualsiasi cavo (anche costosissimo) non farebbe mai percepire alcuna differenza, e sarebbe sprecato...

Sia chiaro, il tutto IMHO, su questo settore si finisce per discutere spesso anche troppo animatamente...;)

Comunque, per ulteriori approfondimenti puoi fare una ricerca sul forum e seguire anche questo thread in corso:

Cavi di alimentazione e filtri di rete

Saluti

Eragon
(aka Nemo propheta in patria)
 
eragon ha detto:
I conduttori per le prese elettriche nelle abitazioni dovrebbero essere da 2,5 mmq, per apparecchi di illuminazione da 1,5 mmq, e' strano che la tua casa di costruzione recente non sia a norme: controlla, a volte non e' facile distinguere la sezione del cavo.


come ti dicevo, "ad occhio" ma non saprei propio, devo verificare con il calibro!

eragon ha detto:
Un conduttore in piu' non serve a niente, anzi potrebbe pure interferire. Dici che il cavo non ti costa nulla, ma un bipolare per uso industriale o civile da 1,5 mmq costa una sciocchezza, e' complessivamente piu' flessibile e forse non rischia di "pesare" sulla presa dell'elettronica.

come ti dicevo, non lo pago... me lo portano e basta; devo solo scegliere quello che piu' mi si addice! :D

eragon ha detto:
Per le elettroniche non utilizzate per amplificazione finale il cavo con conduttori da 1,5 mmq basta tranquillamente.

quindi direi che se uso il 3x2,5 mmq vado tranquillo (tv e amplificatore) e mi procuro un 2 poli solo per le altre elettroniche (dvd, sat e xbox)

a tal proposito, visto che lo humax ci5100 ha il cavo di alimentazione fisso, pensi sia possibile aprendo il decoder, sostituire il cavo dall'alimentatore? :confused:
cosi' ci metto pure la schuko senza riduttore della sua spina italiana

eragon ha detto:
Il tutto deve poi tener conto della qualita' complessiva delle elettroniche che si hanno, in certi casi qualsiasi cavo (anche costosissimo) non farebbe mai percepire alcuna differenza, e sarebbe sprecato...

non cerco una soluzione esoterica, semplicemente vorrei rifare i cavi di alimentazione ad hoc, per non avere metri e metri di cavo tra le scatole e avvolti su se stessi; voglio fare ordine dietro le elettroniche ;)

eragon ha detto:
Sia chiaro, il tutto IMHO, su questo settore si finisce per discutere spesso anche troppo animatamente...;)

ho letto sul forum e su altri siti... con le mie elettroniche non mi aspetto di guadagnare alcunche'!

grazie 1000
 
Stuka78 ha detto:
quindi direi che se uso il 3x2,5 mmq vado tranquillo (tv e amplificatore) e mi procuro un 2 poli solo per le altre elettroniche (dvd, sat e xbox)

a tal proposito, visto che lo humax ci5100 ha il cavo di alimentazione fisso, pensi sia possibile aprendo il decoder, sostituire il cavo dall'alimentatore?
cosi' ci metto pure la schuko senza riduttore della sua spina italiana
Va bene il 2,5 mmq per plasma e ampli, per le altre elettroniche lascerei i cavi come sono, a meno che tu non li debba per forza allungare o accorciare (in quel caso 1,5 mmq va piu' che bene).

Attenzione che se apri lo Humax per sostituire il cavo, a parte forse i rischi connessi con l'andare a dissaldare dei fili su una scheda, perderesti un'eventuale garanzia (se lo hai acquistato da meno di 2 anni).

Anche se sei bravo, tieni in considerazione comunque tutte le implicazioni connesse con le garanzie quando sostituisci i cavi originali degli apparecchi con altri fatti a mano, che ovviamente non avranno le certificazioni di sicurezza previste dalle norme, e potrebbero di fatto invalidarti la garanzia...

Saluti

Eragon
(aka Nemo propheta in patria)
 
eragon ha detto:
Anche se sei bravo, tieni in considerazione comunque tutte le implicazioni connesse con le garanzie quando sostituisci i cavi originali degli apparecchi con altri fatti a mano, che ovviamente non avranno le certificazioni di sicurezza previste dalle norme, e potrebbero di fatto invalidarti la garanzia...

onestamente, questa e' la cosa che piu' mi preoccupa... non vorrei vedere andare in fumo il nuovo plasma o il nuovo ampli... :eek: :cry:
 
Il realizzare un cavo di alimentazione non dovrebbe essere cosa tale da creare problemi, con un minimo di attenzione.

Un cavo realizzato male probabilmente non porterà tensione o andrà in corto, facendo intervenire le protezioni dell'impianto elettrico, ma non dovrebbe provocare danni all'apparecchiatura.

Poichè tu realizzi dei cavi staccabili, ti rimangono quelli originali, in caso di guasto in garanzia quando invii l'apparecchio all'assistenza inserisci il cavo originale.

Per lo Humax il discorso non è valido; se sai fare delle buone saldature puoi risostituirlo con l'originale in caso di guasto.

Devo però dire che se hai dei dubbi sulla realizzazione di un cavo di alimentazione sarebbe allora il caso di lasciar perdere il tutto.

Ciao
 
nordata ha detto:
Poichè tu realizzi dei cavi staccabili, ti rimangono quelli originali, in caso di guasto in garanzia quando invii l'apparecchio all'assistenza inserisci il cavo originale.
E' vero, anche se esiste il caso (forse) remoto in cui il connettore maschio del cavo autocostuito crei un corto al suo interno, oppure un arco, e bruci la presa femmina presente sull'elettronica (con eventuali annessi e connessi): quelli dell'assistenza il cavo di alimentazione originale forse lo vorranno vedere, e se risultasse intatto i conti non tornerebbero...

Saluti

Eragon
(aka Nemo propheta in patria)
 
cavo: in arrivo solo il 3x2,5 mmq schermato

spine schuko: quali sono meglio tra vimar e bticino (qui sul forum ho sempre sentito parlare bene delle vimar...)???

spina dvd: proprio non trovo il connettore ad 8... :mad:

spina ampli/tv: su internet si trova qualcosa... ma secondo voi quanto converrebbe spendere cadauna?

grazie
 
nordata ha detto:
Per lo Humax il discorso non è valido; se sai fare delle buone saldature puoi risostituirlo con l'originale in caso di guasto.

Ciao


tutti gli apparecchi humax ai qiuali ho modificato il cavo avevano all'interno un connettore, per cui non ci saranno nemmeno problemi di saldatura.
Però è anche vero che per aprirlo distruggerai il sigillo e la garanzia decade comunque
 
piovano ha detto:
tutti gli apparecchi humax ai qiuali ho modificato il cavo avevano all'interno un connettore, per cui non ci saranno nemmeno problemi di saldatura.
Però è anche vero che per aprirlo distruggerai il sigillo e la garanzia decade comunque

grazie per l'info, assai utile!!! :D

cmq non c'e' problema di garanzia, ormai scaduta da un paio di anni!
 
Stuka78 ha detto:
spina dvd: proprio non trovo il connettore ad 8... :mad:

sono ancora qui perche' proprio non trovo tali connettori venduti sfusi... ma hanno un qualche nome particolare o "connettore a 8" va bene?!? :confused: :cry:

grazie
 
visto che finora non ho trovato i "connettori ad 8", iniziero' con l'assemblare i cavi almeno per amplificatore e tv al plasma

a tal proposito, mi sono procurato i seguenti componenti:

- cavo tripolare, schermato: 3x2,5 mmq F470H2R 0,6/1 kW
- 2 spine shucko smontabili
- 2 spine IEC smontabili
- terminazioni Viablue per ogni singolo cavo da 2,5 mmq
- presa Schuko della bTicino da incassare nelle placchette a muro
- ciabatta filtrata Monster HT800

Ora vorrei capire:

- qual e' il metodo migliore per assemblare i cavi, che saranno lunghi < 1 metro
- come (e dove) collegare la calza isolante (cito Antani da un altro post: "Io comunque sui cavi di alimentazione ho collegato la calza solo alla terra della presa di rete e mi sembra che vada tutto bene.")
- come fare per capire qual e' il polo che andra' in fase e quale no...
- il cavo 3x2,5 che ho, come vi pare?

grazie a tutti per ogni consiglio e commento (in firma il mio impianto e i componenti che lo compongono)

saluti!
 
Stuka78 ha detto:
- come fare per capire qual e' il polo che andra' in fase e quale no...

E' indifferente, stiamo parlando di corrente alternata ;)

Stuka78 ha detto:
- il cavo 3x2,5 che ho, come vi pare?

Secondo me è eccessivo, parlo della schermatura. :confused:
Tieni presente che i fili che arrivano alle prese, girando per l'interno impianto elettrico, non sono mica schermati, per cui farlo l'ultimo metro, o anche meno, è di una inutilità unica :D
Piuttosto, le spine IEC smontabili, dove le hai prese?
 
Ultima modifica:
KwisatzHaderach ha detto:
E' indifferente, stiamo parlando di corrente alternata ;)...
Alcune apparecchiature possono essere sensibili all'inversione della fase.

KwisatzHaderach ha detto:
...Secondo me è eccessivo, parlo della schermatura. :confused:
Tieni presente che i fili che arrivano alle prese, girando per l'interno impianto elettrico, non sono mica schermati, per cui farlo l'ultimo metro, o anche meno, è di una inutilità unica :D...
La schermatura non serve per schermare il cavo di alimentazione dai disturbi esterni, ma per evitare che questo generi interferenze con gli altri cavi.
 
Quali apparecchiature sarebbero così sensibili?
Non ti sto sfottendo, sono sinceramente incuriosito.

Per quanto riguarda la schermatura, secondo me, lo stesso discorso si può sempre riportare sull'impianto generale, cioè proccuparsi delle interferenze generate da 1 metro scarso di cavo, quando nel resto dell'impianto casalingo in un corrugato passano n fili elettrici senza alcuna schermatura.
 
KwisatzHaderach ha detto:
Quali apparecchiature sarebbero così sensibili?
...
Fortunatamente molto poche. Ad esempio io avevo una caldaia che andava in blocco se non collegata correttamente. Non ho esempi di elettroniche audio sensibili al fenomeno, ma non mi sento di escluderlo a priori.

KwisatzHaderach ha detto:
...Per quanto riguarda la schermatura, secondo me, lo stesso discorso si può sempre riportare sull'impianto generale, cioè proccuparsi delle interferenze generate da 1 metro scarso di cavo, quando nel resto dell'impianto casalingo in un corrugato passano n fili elettrici senza alcuna schermatura.
Perché tu hai dei cavi di segnale che passano nel resto dell'impianto casalingo nei corrugati con i cavi di alimentazione?

Fai un bell'esperimento: stacca il cavo di segnale da una sorgente e attorciglialo con il cavo di alimentazione per "1 metro scarso", quindi accendi l'ampli e metti al massimo il volume, poi dimmi che cosa senti.
 
La prova condotta in questo modo non è esatta, in quanto il cavo di segnale collegato non è terminato da un lato, per cui si viene ad avere un ingresso aperto che, comunque, introduce rumore, sia che vi sia un cavo di alimentazione nelle vicinanze o meno.

Una prova pratica è quella di selezionare un ingresso libero, senza alcun cavo collegato ed alzare al massimo il volume e poi fare la stessa prova ma con quell'ingresso chiuso a massa, meglio se su una resistenza di basso valore, a orecchio si dovrebbe sentire la differenza, ancora di più se si fa una misura di rumore.

Se per la prova si utilizza un ingresso Phono la cosa è ancora più eclatante.

Mi ricordo di un pre prestigioso di molti anni fa che veniva venduto con una serie di appositi plug RCA in corto inseriti sugli ingressi e da lasciare in loco per quelli inutilizzati, per evitare di sentire un eventuale piccolissimo rumore quando si passava su questi per andare su uno non
uilizzato.

Per quanto riguarda la fase, lasciando da parte apparecchiature che possono avere qualche difetto o casi molto particolari (io ho un gruppo di continuità che richiede il collegameto in fase, ma la cosa è indicata da una apposita spia che si accende per segnalare o meno la cosa) il fatto può avere una logica quando vi sono più apparecchiature collegate tra di loro e il telaio di una o più delle stesse, per vari motivi, non sia esattamente a potenziale di terra.

La cosa è comunque facilmente controllabile: basta collegare tutte le apparecchiature alla rete ed accenderle, senza alcun collegamento tra le stesse, poi con un cerfase toccare il telaio o, meglio, la massa di uno spinotto; se il cercafase si accende invertite la presa di corrente e la cosa dovrebbe sparire.

Fate questo con tutte le apparecchiature e poi collegatele tra di loro.

Non costa nulla e male non fa (mi correggo, forse un Euro per il cercafase).

Ciao
 
antani ha detto:
Fai un bell'esperimento: stacca il cavo di segnale da una sorgente e attorciglialo con il cavo di alimentazione per "1 metro scarso", quindi accendi l'ampli e metti al massimo il volume, poi dimmi che cosa senti.

Ecco cosa mi mancava... :muro:
Non avevo capito che era per schermare i potenziali disturbi dati dall'alimentazione a danno di quelli di segnale, ora la cosa mi è chiara. :D
Ora si che il discorso assume un significato, così potrei anche essere concorde, dico potrei perchè poi bisognerebbe fare una prova comparativa per capire se davvero si ha un beneficio oppure no.
 
Top