Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
IFA 2025: tutte le novità tra TV, mobile e proiettori
IFA 2025: tutte le novità tra TV, mobile e proiettori
A tre settimane dall'IFA, una delle più antiche fiere dell'elettronica di consumo, in questo report vi raccontiamo in pochi minuti cosa è successo, tra anteprime e novità su TV, audio, smartphone e videoproiettori, con approfondimenti sui nuovi LED RGB e la nuova ondata di proiettori DLP, anche negli smartphone
Supertest Sony Bravia 8 II: il nuovo QD-OLED raccoglie l’eredità di A95L
Supertest Sony Bravia 8 II: il nuovo QD-OLED raccoglie l’eredità di A95L
Bravia 8 II è la terza generazione di QD-OLED Sony, dotata dei più recenti pannelli QD-OLED e della tecnologia Acoustic Surface Audio+ con aspettative di qualità molto alte, visto il successo riscosso dal predecessore. Sarà davvero tra i migliori TV del segmento top di gamma se non addirittura il migliore in assoluto?
Supertest: Kii SEVEN - tre vie attivo con DSP
Supertest: Kii SEVEN - tre vie attivo con DSP
Test di un magnifico diffusore, un test di quelli che odio ferocemente, ossia una prova ove è impossibile smontare qualcosa per illustrarvene il funzionamento. Un test quasi alla cieca. Meno male che il giudice ultimo è l’orecchio…
Tutti gli articoli Tutte le news

Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    Data registrazione
    Jan 2014
    Messaggi
    0

    Centralina antifurto Protec 4 Hiltron - Aiuto


    Buongiorno a tutti,
    complimenti per il forum e grazie in anticipo per l'aiuto.
    Ho un problema sulla centrale Protec 4 Hiltron che ho appena installato a casa, spero possiate aiutarmi a risolverlo.
    Il mio antifurto è così strutturato:

    Zona 1 ritardata ponticellata a COM
    Zona 2 immediata sensore volumetrico con NC collegato tra Z2 e COM
    Zona 3 immediata sensore volumetrico con NC collegato tra Z3 e COM
    Tamper dei due volumetrici, della sirena esterna autoalimentata e della "chiave falsa" collegati in serie tra 24H e COM.

    Ho già testato i contatti con il multimetro sui morsetti in centrale, sono giustamente chiusi e se interviene un allarme si apre il contatto relativo. Posso dire che la resistenza in caso di contatti chiusi non è esattamente a 0 ohm, data la lunghezza dei cavi (circa 15 metri il più lungo), ma comunque è ben lontana dall'essere a 1.

    Se inserisco l'antifurto con tutte le zone disattivate (ma il tamper dovrebbe essere sempre incluso, correggetemi se sbaglio), sia da chiave meccanica che da chiave elettronica, l'allarme si inserisce correttamente e non suona.

    Se lo inserisco invece con una delle tre zone inclusa (anche quella ponticellata a COM), l'allarme si mette a suonare.

    Posso dirvi anche che i volumetrici accendono il led al passaggio, ma tutte e tre le zone sono sempre e comunque con led rosso fisso in centrale, cioè viene rilevato allarme, anche con contatto (testato) chiuso.

    Altra cosa strana: quando l'antifurto suona è il led 24H a lampeggiare, come se l'allarme fosse intervenuto da lì.

    Qualche idea? Spero di essermi spiegato...

    Grazie a tutti

    -alepiro85-

  2. #2
    Data registrazione
    Jan 2014
    Messaggi
    0

    Ok, sono riuscito.
    Lascio la risposta nel caso qualcuno si trovasse nella stessa situazione:
    Era bruciato il fusibile associato a VInt che è la tensione che la centrale fornisce al momento dell'inserimento dell'antifurto, per alimentare, per esempio, un combinatore telefonico.
    Per sostituirlo è necessario smontare la centralina, staccarla dall'alimentatore e svitare le 4 viti sul retro che sostengono il pannello metallico frontale. A questo punto avrete accesso al fusibile in questione (dovrebbe essere 250V 3,5A, di quelli in vetro), sostituitelo e, una volta rimontata la centrale, tutto tornerà a funzionare.