Citazione:
Originariamente scritto da spinmar
andybike, spero proprio che non sia come dici tu .... :(
Ed invece eccomi qua a raccontarvi come andybike probabilmente aveva ragione :mad:
Avevo programmato il condizionatore per accersi domenica in modo tale da trovare un bel freschino al rientro da we....
Giro la chiave e .... un caldo bestia. :mad:
Entrambi gli split con luce lampeggiante....
Sono incazzato come una bestia.
Domani mattina d l'ultima chance all'installatore, dopodichè chiamo qualcun'altro e con lui ci parlerò solo per .... raccomandate.
-
Aggiornamento.
Dopo la mia telefonata furiosa gli installatori si sono fiondati a casa mia.
Allora, pare che andybike non avesse ragione :) dato che di perdite non se ne aveva da nessuna parte dell'impianto.
Allora cosa poteva essere la causa?
La causa si è scoperta quando accedendo solo uno dei due split, un installatore ha notato i tubi freddi in prossimità dell'altro split .....
Ha bloccato tutto e sento il secondo installatore vicino all'unita esterna esclamare:"Che cappellata si è fatto!!".
Avevano invertito per fretta i collegamenti dell'unità A con quella B nell'unità esterna. Quindi quando si accedeva una sola unità, l'unità esterna comandava quella spenta e quindi oltre ad uscire aria tiepida mandava in blocco il sistema per protezione.
Invertiti i collegamenti, dalle prove fatte pare tutto regolare.
Naturalmente ho congedato gli installatori con un "ci sentiamo tra una settiamna per un aggiornamento" ma spero che si sia arrivati alla conclusione della telenovela ;)
-
spero anch'io!
strano non se ne siano accorti al primo collaudo :rolleyes:
-
Ciò che hai scritto però non risolve il mio dubbio: se l'impianto non ha perdite, perché hanno aggiunto refrigerante???
:D :D :D
e ovviamente chiudo qui, dato che non mi sembra il caso di fare la cosa più grande di quella che è. Fortunatamente puoi tornare a stare al fresco :D :D
-
Citazione:
Originariamente scritto da reka
strano non se ne siano accorti al primo collaudo :rolleyes:
Perchè il collaudo è stato fatto con entrambi i condizionatori accesi ;)
-
Citazione:
Originariamente scritto da andybike
perché hanno aggiunto refrigerante???
Mi hanno detto perchè dato che un condizionatore ha un percorso più lontano dell'altro a regime con l'impianto in piena funzione mancava un pò di refrigerante.... :rolleyes: :rolleyes:
-
:rolleyes: :rolleyes: ... per quanto mi riguarda, i sistemi multisplit residenziali di cui mi occupo escono dalla fabbrica con tutto il refrigerante che serve, fino alla massima lunghezza ammessa per le tubazioni, già contenuto all'interno della motocondensante esterna. Comunque...
-
anche i daikin, poi hanno la prescrizione di quanto gas aggiungere ogni 10cm di tubo oltre il massimo.
(non ce l'ho ancora ma mi hanno mandato il manuale d'installazione) :D
-
Non oltre il massimo...ma oltre alla lunghezza per la quale è effettuata la precarica. Essendo il compressore né più né meno che una pompa, oltre una certa lunghezza delle tubazioni non si può andare, pena malfunzionamenti e possibili grippaggi per mancato ritorno dell'olio.
-
chiaro, intendevo il massimo consentito con la carica base :p
-
Incrociamo le dite ma pare andare tutto bene.
Oggi, dopo diversi giorni di clima fresco con temperature medio basse, è tornato un pò di caldo. Subito attivati i due split (da crica 5 ore) e sembrano funzionare bene senza alcun intoppo.
Forse siamo arrivati alla conclusione della vicenda :D
-
bhe! finalmente è arrivata sta bolletta della corrente.
Dato che è elettronica (quindi non devo dare più le letture) volevo sapere che ne pensate dei consumi che mi sembrano buoni in relazione al prezzo.
nella bolletta è riportato:
dal 12 giugno al 3 Agosto effettiva 391 Kwh
dal 3 agosto al 16 agosto stimata 66 Kwh
restituzione consumi gia fatturati 19 Kwh
Totale 438 Kwh = 68 euro circa
Modello LG Artcool 12.000 btu considerato l'uso a manetta del condizionatore principalmente da luglio cosi ripartito mediamente:
lun-ven dalle 17:00 alle 22:00 in deumidificazione. dalle 22.00 fino alle 3:00 di notte automatico 25 gradi (in modo che arriva dal salone in camera da letto)
sab-dom: dalle 9:00 alle 22:00 in deumidificazione costante con intervalli di spegnimento ogni tanto. diaciamo che nel week-end fino alle 22 di sera lavora circa 8 ore.
dalle 22.00 fino alle 3:00 di notte automatico 25 gradi (in modo che arriva dal salone in camera da letto)
ho messo come riferimento per l'automatico le 22 come ora di sonno e come ora indicativa in cui passo da deumidificazione ad automatico ma non so se questo influisce sui consumi.
NB: ovviamente l'uso della corrente per il resto della casa è quella costante di tutti i giorni. lavatrice, lavastoviglia, tv lcd, pc accesso (quest'ultimo principalmente sabato e domenica).
che ne pensate ? considerato che l'estate poi la lavatrice gira costante a casa mia mi sembra ok !
-
non contare i 13gg di agosto che sono "stimati"... il resto fa 7,5kwh/g .. devi confrontare la media nello stesso periodo degli anni precedenti, ma anche con i mesi precedenti dovresti notare una differenza.
-
@reka il fatto è che non ho mai avuto una bolletta della corrente indicativa, nel senso che un bimestre si paga in un modo ed un bimestre in un altro. cmq si riprendo le precendti bollette del quarto bimestre e controllo... anzi, solo quella dell'anno scorso perchè in casa ci abito da fine 2008
-
è la prima fatta con la telelettura? allora dovresti confrontare con la prossima in un periodo di non utilizzo del condizionatore.